室外变压器的安装规范主要包括以下几点:

1. 10kV及以下变压器 :

外廓与周围栅栏或围墙之间的距离应不小于1m,有操作方向时留有2m以上距离。

若采用金属栅栏,金属栅栏应接地,并在明显部位悬挂警告牌。

2. 地上安装的变压器 :

变台墩高度一般为0.5m,周围应装设不低于1.7m的栅栏,并在明显部位悬挂警告牌。

3. 315kVA及以下的变压器 :

可采用杆上安装方式,底部距地面不小于2.5m,带电部分距地面不小于3.5m。

4. 柱上变台 :

应平稳牢固,腰栏采用Φ4.0mm的镀锌铁线缠绕4圈以上且为偶数,铁线不应有接头,缠后应紧固,腰栏距带电部分不应小于0.2m。

5. 二次保险安装位置 :

二次侧有隔离开关者,应装于隔离开关与低压绝缘子之间,或采用熔断器是隔离开关。

二次侧无隔离开关者,应装于低压绝缘子的外侧,并用绝缘线跨接在熔断器两端的绝缘线上。

6. 高低压引线 :

所有高低压引线均应使用绝缘导线。

7. 变压器与建筑物距离 :

变压器安装在有一般除尘排风口的厂房附近时,其距离不应小于5m。

8. 基础轨道 :

应水平,轨距与轮距应配合,装有气体继电器的变压器,应使其顶盘沿气体继电器的气流方向有1% - 1.5%的升高坡度(制造厂规定不需要安装坡度者除外),并安装止轮器。

9. 露天或半露天变电所 :

变压器四周应设高度不低于1.8m的固定围栏或围墙,变压器外廓与围栏或围墙的净距不应小于0.8m,变压器底部距地面不应小于0.3m。油重小于1000kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于1.5m;油重1000kg~2500kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于3.0m;油重大于2500kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于5m。当不能满足上述要求时,应设置防火墙。

10. 其他注意事项 :

变压器安装时,其方位距墙尺寸均与施工图相符,距墙误差允许25mm。

各连接部位螺栓应齐全,紧固良好。

轨道安装允许误差:两轨道间距离2mm;轨道对设计标高2mm;轨道连接处水平1mm。

这些规范旨在确保变压器的安全运行和维护方便,同时遵守相关的安全标准和规定。建议在安装过程中严格按照这些规范进行操作,并在必要时咨询专业人士以确保安装质量。