变压器冲击试验标准

变压器冲击试验标准主要涉及以下几个方面:
1. 试验类型及电压确定 :
依据国家标准及有关技术条款确认试验类型及各端子的试验电压。
根据不同绕组的试验电压确定所使用的冲击电压发生器及分压器的变比。
对具有分接的三相变压器,一般选择在两个极限分接和额定分接进行试验。
2. 变压器装配与准备工作 :
变压器装配应完好,注入合格的绝缘油,并到达规定的油位。
对可能积气的部位进行放气。
变压器油箱的接地端子一点接地,铁心和夹件也应可靠接地。
3. 接线与测试 :
接线完毕后,接通主电源,打开测量设备及控制设备的电源,完成试前准备工作。
加电人员必须在和监护人员取得联络后才能拿开接地杆,进行加电。
对所接的裸铜线要注意绝缘距离,防止外部闪络。
4. 冲击电压波形与容许偏差 :
试验时采用的标准波形为:
雷电冲击全波:1.2/50μs
雷电冲击截波:截断时间2--6μs,过零系数不大于0.3。
容许偏差为规定值与测量值之间的容许偏差,不是指测量误差。
5. 中性点加压与测量 :
当中性点直接加压时,允许波头时间≤13μs。
为保证波尾时间,允许高压线段经电阻接地,但应注意测量支撑端电压,并保证不超过试验电压的75%。
6. 机械强度考核 :
由于励磁涌流产生很大的电动力,需做空载冲击试验以考核变压器的机械强度。
全电压空载冲击试验次数:新产品投入应连续冲击5次,大修后投入应连续冲击3次。
每次冲击间隔时间不少于5分钟,操作前应派人到现场对变压器进行监视,检查有无异常现象。
7. 试验结果与要求 :
变压器在冲击试验中应保持正常工作,不得出现任何损坏现象。
对于额定电压不超过110 kV的变压器,应进行5次试验;对于额定电压超过110 kV的变压器,应进行10次试验。
这些标准确保了变压器在各种工况下的安全性和可靠性,是变压器设计和制造过程中的重要环节。建议在实际操作中严格遵循这些标准,以确保变压器的性能符合设计要求。