> 文章列表 > 变压器打耐压标准

变压器打耐压标准

变压器打耐压标准

变压器耐压试验的标准根据变压器的电压等级和容量有所不同,以下是一些常见的耐压试验标准:

变压器耐压试验标准

# 35kV及以上变压器

直流泄漏电流测量 :当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流。

试验电压 :施加试验电压达1分钟时,在高压端读取泄漏电流,泄漏电流值不宜超过相关规定。

# 10kV变压器

试验电压值 :

高压绕组对低压绕组及地(壳):应施加电压值为35kV,持续时间为1分钟。

低压绕组对地(壳):应施加电压值为30kV,持续时间同样为1分钟。

试验电源频率 :工频耐压试验的频率应采用45Hz至65Hz的交流电源,频率变化不应超过±2Hz。

试验条件与过程 :

接线要求:被试绕组(高压或低压)的端口需要与试验电压相连接。非试验端口(即非被试绕组)需要进行接地处理。

绝缘油要求 :

3-10kV的变压器油需静止5h以上。

110kV及以下变压器油静止24h。

220kV变压器油静止48h。

500kV变压器油静止72h。

# 额定电压在3kV及以下的变压器

交流绝缘耐压试验电压 :一般为2.5kV。

直流绝缘耐压试验电压 :一般为4kV。

# GB/T 11022-2019标准

基本电压试验 :在20℃±5℃下,对隔离、接地和开路状态下的变压器主绕组(或高压绕组)和外壳进行1分钟的耐压试验,试验电压为42kV。

# GB1094.1-2013标准

交流耐压试验 :对绕组与地的耐压试验,要求耐受1分钟的交流高压试验,试验电压应加至变压器额定电压1.5倍加50V的电压值。

# GB50150-2016规定

110kV变压器交流耐压试验 :

油式变压器为185千伏。

干式变压器为148千伏。

以上标准可能根据具体变压器类型、使用环境和安全要求有所调整。进行耐压试验时,应严格按照相关标准和操作规程执行,确保人员和设备安全