干式变压器温控器设置

干式变压器温控器的设置涉及参数调整和功能配置,以下是一些关键步骤和注意事项:
1. 开机与初始化 :
温控器上电后,会轮显Ainno、Binno、Cinno三相温度界面,这是初始状态。
初始化后,会显示ABC三相绕组的当前温度。
2. 进入设置界面 :
找到温控器下的翻盖,打开后会看到设置、增键、减键等按钮。
按下设置键,界面显示P00,表示已进入设置状态。
3. 调整参数 :
通过增键和减键来调整所需的参数。
例如,要设置风机启动温度,可以摁增键到PO3,再摁设置键,此时C1表示风机停止的温度,可以通过增键和减键来调整。
4. “黑匣子”功能 :
此功能可以记录温控器断电前的三相温度及历史最高温度。
要设置此功能,需按设置键进入功能码选择界面,将POO调成P01,再按设置键即可进入“黑匣子”界面。
在界面中,H代表历史最高温度记录,A、B、C分别代表三相断电前的温度。
5. 其他功能 :
根据温控器的具体型号和品牌,可能还有其他功能如风机定时启动、通讯地址设置、温度模拟等。
6. 温度设定值 :
超温跳闸温度:一般设定在150 - 170°C之间,具体值应根据变压器的绝缘等级和厂家要求确定。
高温报警温度:通常设置在130 - 150°C之间。
风机启动温度:可以设置在80 - 100°C左右,当温度达到设定值时,风机自动启动进行风冷散热。
7. 温控器参数调整 :
根据实际环境温度和变压器负载情况,合理调整温控器的温度回差、控制模式等参数。
8. 日常保养巡检 :
温度检查:查看温控器显示的温度,与实际环境温度和负载情况对比,判断温度是否正常。
检查温度传感器是否正常工作,连接是否良好。
外观检查:观察变压器外壳有无变形、裂缝、锈蚀等情况。
声音检查:倾听变压器运行时的声音,是否有异常的嗡嗡声、放电声或其他杂音。
风机检查:确保风机正常运转,无异常噪音和振动。
通过以上步骤和注意事项,可以有效地设置和配置干式变压器温控器,确保其正常运行和变压器的安全。
其他小伙伴的相似问题:
干式变压器温控器型号如何确定?
干式变压器温控器材质有哪些?
干式变压器温控器如何定期保养?